海灣消防設備產品
聯系方式
- 聯系人:郭經理
- 傳真:010-69552656
- 電話:400-0346-119
- 電話:010-57113119
- 郵箱:506665119@qq.com
- 地址:北京通州區新華北路117
消防水系統消防水泵接合器安裝應符合要求
文章來自:海灣消防設備 發布時間:2020-01-07 17:13
消防水系統消防水泵接合器安裝應符合要求
1)消火栓系統:高層建筑、超過四層的庫房、設有消防管網的住宅、超過五層的其他非高層民用建筑、人防工程(消防用水總量大于lOL/s)、四層以上多層汽車庫和高層汽車庫及地下汽車庫,其室內消火栓給水系統應設消防水泵接合器。
2)自動噴水滅火系統、水噴霧滅火系統(細水霧滅火系統除外)等其他自動水滅火系統均應設置消防水泵接合器。
3)消防水泵接合器是消防給水系統的一個輔助水源,消防時由消防車供水,一般DNl00的消防水泵接合器的通水能力為10L/s,DNl50的消防水泵接合器的通水能力為15l/s
4)消防水泵接合器的數量應按室內消防用水量經計算確定,且不宜小于2個,
5)消防車的供水能力,應根據當?shù)叵谰痔峁┑馁Y料來設計。
6)當消防車的供水高度不能滿足建筑物消防給水系統的壓力要求時,應設置消防車供水的接力供水泵,該泵宜為固定泵。
7)水泵接合器宜分散布置,且應設在室外便于消防車使用和接近的地點。
水泵接合器距人防工程出入口不宜小于5m,距室外消火栓或消防水池的距離宜為15~40m,水泵接合器宜采用地上式,當采用地下式水泵接合器時,應有明顯標志。
8)消防水泵接合器宜采用地上式,當采用墻壁式水泵接合器時,其中心高度距室外地坪為700mm,接合器上部墻面不宜是玻璃窗或玻璃幕墻等易破碎材料,當必須在該位置設置水泵接合器時,其上部應有有效遮擋保護措施。
9)當室內消火栓系統和自動噴水滅火系統或不同消防分區的水泵接合器設置在一起時,應有明顯的標志加以區分。
非常感謝大家看完這邊文章,相信大家對這些內容有了深刻的理解,當然如果您需要有消防工程改造或者消防維保、電消檢以及氣體滅火需要安裝可以聯系我們的免費熱線:4000-346-119
- 火災報警控制器和火災聯動控制器為什么
- 消防報警系統誤動作故障處理
- 消防火災報警系統常見故障處理
- 消防報火警聲光報警器無動作
- 消防報警主機一直顯示回路故障
- 為什么消防報警主機消音后還報警
- 海灣消防主機JB-QT-GST5000復位密碼多少
- 海灣消防主機5000密碼怎么設置
- 海灣消防報警主機密碼是多少?
- 海灣主機維修:消防報警系統誤動作故障
- 海灣主機維修:消防主機打印機故障處理
- 海灣主機維修:消防多線模塊故障